换热面积怎么算两水温差在30度,被加热水流量100立方米每小时,要求水温提高10度.在充分时间内,最小的换热面积,采用薄钢管浸入加热.钢管是浸入水里,这个换热系数大概是多少?
1人问答
问题描述:

换热面积怎么算

两水温差在30度,被加热水流量100立方米每小时,要求水温提高10度.在充分时间内,最小的换热面积,采用薄钢管浸入加热.

钢管是浸入水里,这个换热系数大概是多少?

齐永岳回答:
  条件不全啊,按说水的密度乘以体积流量得出质量流量,质量流量再乘以比热乘以温差算出热功率,热功率再除以温差除以换热系数就得出换热面积了   换热系数要根据有关经验公式求取,要根据你的钢管布局结构等算   刚才查了下《化工设备设计全书换热器》这本书,第333页,自然对流370-530,强制对流590-880.