得到
  • 汉语词
  • 汉语典
当前位置 :
关于消防”一次灭火用水量“的疑惑!给位前辈,以《建筑设计防火规范》8.2.1节,表8.2.1——”城市、居住区内同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量''中,人数N≤1万人为例.我的疑惑是一个室
3人问答
问题描述:

关于消防”一次灭火用水量“的疑惑!

给位前辈,以《建筑设计防火规范》8.2.1节,表8.2.1——”城市、居住区内同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量''中,人数N≤1万人为例.我的疑惑是一个室外消火栓的用水量即为10-15L/s.表中规定人数N≤1万人时一次灭火用水量为10L/s,难道是说人数N≤1万人是只设一个室外消火栓就够了?想了很久没想明白,

不好意思,各字打成给了

贾宝才回答:
  哦,是这样的   1、建规的规定,对如何确定灭火用水量的大小有两个基本判断,其一是同一时间的火灾次数,同一区域的火灾次数越多,显然用水量就会大;其二是灭火所需要的用水量,这和起火的场所以及起火物有关.   2、该表列举的人数,是为了确定第一个判断的.比如说,如果这个区域有1万人,那就假定同一时间起一次火;如果有50万人,则假定同一时间起3次火.   3、该表列举的一次灭火用水量,是根据不同场所、不同物质起火计算的,有些场所是10升每秒,有些高达100升每秒.
贺国权回答:
  感谢前辈,还有一点不明白,假如区域内有1万人,同一时间内发生一次火灾,但是这次火灾起火建筑很大(占地广、体积大),按照规范一次灭火用水量为10L/s,按照规范条文说明中所说,10L/s的水量仅够一辆消防车使用,难道就一辆消防车就能搞定了么?刚刚入行,望不吝赐教!
贾宝才回答:
  1、这个室外灭火用水量,主要是指消火栓的用水2、建筑很大时,不可能是10升每秒,你可以往后看规范,超过3000立方米就是15升每秒了3、建筑灭火时,不但要求有室外消防用水量,还有室内消防用水量4、其实你想一下,一般的小建筑的火灾,比如三层办公楼,高差不多10米吧,宽差不多10米,长至少30米吧,这就3000立方米了,按规定室外消防用水量是15升每秒,再加室内水量,足够两辆消防车用,差不多可以控制了。
最新更新
PC端 | 移动端 | mip端
百百课(baibeike.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

邮箱:  联系方式:

Copyright©2009-2021 百百课 baibeike.com 版权所有 闽ICP备2021002822号-13